欧美日本高清视频一本通_中文字幕精品久久久人妻_2020亚国产精品无码_亚洲国产精品久_免费以及草草影院ccyy

咨詢電話:15817488109

當前位置:首頁 > 資訊共享 > 常見問題

如何解決在需要先上電后接電機步進驅動器報警缺相的問題呢?

文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:2352發表時間:2022-08-25

    漢德保S系列步進電機驅動器具有檢測電機缺相功能,如何解決在需要先上電后接電機驅動器報警缺相的問題呢?


    最近有客戶反饋,使用漢德保S-245D驅動和步進電機,想通過設置實現步進驅動器上電不連接電機的情況下,不報警。采用的是分開的通過哈丁鏈接,但是驅動器產生了報警,咨詢我們售后怎么解決。


    售后工程莫工解答:漢德保S-245D驅動,是設置有報警功能,沒有連電機的情況下,使用使能給電再斷電開一刷掉報警,也就是通過使能信號可以刷掉報警。但是在操作的時候,不建議帶電插拔電機接口,以免燒掉。


    報警功能漢德保是設置缺相保護的,如果使用的時候不想這個功能,可以在購買前跟我們銷售確認好,我們可以去除這個功能。
此文關鍵詞:

同類文章排行

最新資訊文章